Pq la pression de la chaudière monte quand l'eau chaude chauffe
Résolu
PM12
-
PM12 -
PM12 -
Bonjour,
Sur une chaudière chappée (BI22 ?), avec production d'eau chaude sanitaire, la pression monte jusqu'à 3 bars; et il y a une fuite au niveau du mano, quand elle chauffe l'eau chaude sanitaire. Si on ouvre un robinet d'au chaude au lavabo, par ex, la pression baisse instantanément, puis remonte à l'arret du robinet.
Merci de vos explications
Sur une chaudière chappée (BI22 ?), avec production d'eau chaude sanitaire, la pression monte jusqu'à 3 bars; et il y a une fuite au niveau du mano, quand elle chauffe l'eau chaude sanitaire. Si on ouvre un robinet d'au chaude au lavabo, par ex, la pression baisse instantanément, puis remonte à l'arret du robinet.
Merci de vos explications
A voir également:
- Ma chaudière monte en pression quand elle chauffe
- Pourquoi ma chaudière monte en pression - Meilleures réponses
- Pression chaudiere 3 bar - Meilleures réponses
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Karcher K4 ne se met plus à pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudière est allumée mais mes radiateurs sont froids ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- KARCHER K5600 plus de pression mais moteur tourne ✓ - Forum Bricolage / outillage
2 réponses
Bonsoir,
La membrane du vase d'expansion doit être percée et il n'y a plus d'air qui compense la dilatation de l'eau lorsqu'elle chauffe ( but du vase d'expansion )
A vérifier.
A moins d'une fuite de communication entre eau chaudière et circuit d'eau.
Cordialement.
La membrane du vase d'expansion doit être percée et il n'y a plus d'air qui compense la dilatation de l'eau lorsqu'elle chauffe ( but du vase d'expansion )
A vérifier.
A moins d'une fuite de communication entre eau chaudière et circuit d'eau.
Cordialement.