Courant de fuite sur pompe immergée
blux Messages postés 5021 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Une pompe double isolation, donc sans prise de terre qui est immérgée dans l'eau d'un bassin de jardin, emet des picotements très sensibles au toucher de la pompe, ce qui signifirait un courant de fuite. Est il normal que le disjoncteur 30 mA n'est pas disjoncté?
- 14 avr. 2020
- Amorcer pompe immergée - Forum Plomberie
- Amorçage de pompe à puits - Forum Divers bricolage et travaux
- Amorcer pompe dolce gusto krups ✓ - Forum Electroménager
- Branchement pompe immergée 380v ✓ - Forum Electricité
- Comment sortir une pompe immergée d'un forage - Forum Divers bricolage et travaux
3 réponses
Bonjour , elle a probablement fonctionné sans eau et à chauffé , fragilisation de l’isolant et micro fissure
Salut,
on peut sentir des picotements vers 7 ou 8 mA. Dans ce cas, il est normal que le 30 mA n'ai pas déclenché.
Par contre, c'est significatif qu'un souci est en cours sur la pompe.
Elle est vraisemblablement à changer, il est très difficile de réparer une pompe de ce type sans endommager l'étanchéité.
Salut ...petite pompe , noyée dans la resine , si picotements , c’est mort
Ce type de disjoncteur de fonctionne qu'à partir d"'une fuite de 30mA soit 6.6V
@stf_jpd87 StatutModérateur Comment fais-tu ce calcul ? J'ai du mal à saisir !
Blux erreur rectifiée enW
Ca va mieux pour mon cerveau !