Fils electriques dans gaine
Carminas Messages postés 4385 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Je veux passer des fils en 2,5mm² dans une gaine en diam 25.
J'ai le droit d'en passer 6.
Savez-vous si je peux passer un cable u1000 3x2,5 et 3 autres fils en 2,5 ?
Ou faut-il que les fils soient tous "libres" (sans la gaine u1000) ?
Je ne sais pas si c'est clair ????
Merci pour vos réponses de pro !
- Gaine electrique
- Fil electrique rouge - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Comment passer des fils electrique dans une gaine déjà en place - Forum Electricité
- Passage gaine électrique dans mur - Guide
- Eau dans gaine électrique ✓ - Forum Electricité
2 réponses
Aucun soucis pour de la surchauffe
De toute façon une gaine n'est pas ventilée
Vous pouvez passer tout ce que vous voulez du moment que cela tient et que c'est avant encastrement, ce sera normativement correct.
De toute façon si c'est après, vous serez limité physiquement par les coudes que font les gaines.
Il n'y a pas une mesure de sécurité pour la"surchauffe" ?
Je peux passer un cable u1000 3x2,5 ET 3 fis en plus sans être hors norme ???