Chaudière Saunier Duval Chauffage iniquement de 1990

Francis -  
 mat43 -
Bonjour,
Celle-ci ne fonctionne que l'hiver,quel est donc la cause ....

Une fois en marche,pression entre 1 et 2.une minute après celle-ci augmente ,et elle se met en sécurité.
On me demande de la changer,quel est donc l'origine de son disfonctionement?

1 réponse

mat43
 
bonjour regonfler votre vase d expansion a 0.8 bar après avoir vidanger la chaudiere et la pression restera stable