Problème avec mon ballon

laurent -  
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
j'ai ballon adesio de 300 litres de 5 ans.au niveau de l'arriver d'eau il y a une securitée qui coule en permanence .que faire!

3 réponses

stf_frmu Messages postés 4064 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 490
 
bonjour

si c'est le groupe de sécurité et qu'il coule aussi en dehors des plages de chauffe; il faut le changer
1
laurent
 
il a été changer 3 mois auparavant .
0
stf_frmu Messages postés 4064 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 490
 
faites verifiez alors la pression de l'eau a l'arrivée d evotre logement.
si vous avez plus de 3 bars de pression, mettez un reducteur car c'est cette pression excessive qui abime le groupe de sécurité
0
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 107
 
Bonsoir suivez le conseil de frmu pour la pression dans les regions ou l'eau est calcaire quand on change un groupe il faut presque faire un nettoyage de la cuve car un morceau de calcaire qui tombe sous le joint de la soupape et c'est la fuite.Un 300 l est en general sur socle et en pavillon on peut le faire dehors .
0