Comment voir si les joints de dilations ont bien été posés sur dalle flottante ?
Tattoon
-
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonsoir,
Nous sommes en train de réaliser un agrandissement de 17m² entre 2 bâtiments existants (maison et garage) pour les rejoindre. Le terrain est entouré par des ruisseaux et un bassin (zone inondable). L'extension sera sur pilotis et de structure légère (bois). Le plancher sera au même niveau que la maison principale. Nous fermerons ensuite le bas par 2 murs en parpaings.
L'entrepreneur qui doit tout réaliser avait prévu de faire un radié flottant en insistant bien sur la nécessité de faire 1 joint de dilatation entre le nouveau bâtiment et les 2 existants la maison et le garage ainsi que le fait de faire des massifs pour la réception de 4 piliers. La dalle à été coulée le 03/08/2012, nous n'avons pas assistés à l'intégralité des travaux.
2 connaissances avertis en matière de maçonnerie sont venus le 04/08 et ont émis des doutes sur le fait que les joints de dilatations aient bien été posés car le polystyrène n'est pas apparent entre les bâtiments et que le béton touche les murs... D'autre part, aucun emplacement ne semble avoir été prévu pour la réception des piliers supportant les 17 m ² sur pilotis. Là encore rien n'est visible... Nous sommes un peu perdu, et nous demandons si le travail à bien été effectué dans les règles de l'art. MERCI DE VOTRE AIDE et de vos éclaircissements sur le sujet.
Nous sommes en train de réaliser un agrandissement de 17m² entre 2 bâtiments existants (maison et garage) pour les rejoindre. Le terrain est entouré par des ruisseaux et un bassin (zone inondable). L'extension sera sur pilotis et de structure légère (bois). Le plancher sera au même niveau que la maison principale. Nous fermerons ensuite le bas par 2 murs en parpaings.
L'entrepreneur qui doit tout réaliser avait prévu de faire un radié flottant en insistant bien sur la nécessité de faire 1 joint de dilatation entre le nouveau bâtiment et les 2 existants la maison et le garage ainsi que le fait de faire des massifs pour la réception de 4 piliers. La dalle à été coulée le 03/08/2012, nous n'avons pas assistés à l'intégralité des travaux.
2 connaissances avertis en matière de maçonnerie sont venus le 04/08 et ont émis des doutes sur le fait que les joints de dilatations aient bien été posés car le polystyrène n'est pas apparent entre les bâtiments et que le béton touche les murs... D'autre part, aucun emplacement ne semble avoir été prévu pour la réception des piliers supportant les 17 m ² sur pilotis. Là encore rien n'est visible... Nous sommes un peu perdu, et nous demandons si le travail à bien été effectué dans les règles de l'art. MERCI DE VOTRE AIDE et de vos éclaircissements sur le sujet.
A voir également:
- Comment voir si les joints de dilations ont bien été posés sur dalle flottante ?
- Comment bien enlever joint silicone - Guide
- Temperature frigo ete - Guide
- Carrelage sur dalle beton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Temps de sechage dalle beton - Forum Construction et rénovation
- Poser dalle clipsable sur pelouse ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
3 réponses
Bonjour, les joints de dilatation devraient être à fleur de la dalle donc visible, il se peux qu'ils soient un peu recouvert de béton au talochage et être dessous. Prenez un burin massette et creusez un peu,faites des sondages par çi par là s'ils n'apparaissent pas 10mm plus bas, ils ne sont pas, donc à discuter. Les liens piliers dalle devraient être inclus dans celle çi, il y a la solution de percer ensuite et mettre des attentes mais cela est du bricolage, donc pas pour un pro
Merci de votre réponse Daniel
Concernant les JOINTS DE DILATATIONS : Nous venons de vérifier en piochant environ 2/3 cm sur chaque côté : Rien. En parallèle, nous avions laissé un message à notre entrepreneur pour qu'il nous donne quelques explications. Chose faite : il semblerait que le maçon n'est pas suivi toutes les indications données...
Pour l'entrepreneur ce n'est pas un souci pour les fondations à proprement parlé, cela fera perdre au maçon ½ journée de travail pour refaire un joint de retrait à la disqueuse entre les bâtiments existants : VRAI/FAUX ??? ETANT DONNE QUE LE JOINT N'A PAS ÉTÉ MIS EN PLACE AU DEPART EST-CE QUE CELA N'AURA PAS UNE INCIDENCE SUR LES FONDATIONS DU NOUVEAU BATIMENT. LE TRAVAIL EVENTUEL DES BATIMENTS POURRA-T-IL TOUJOURS SE FAIRE DE MANIERE INDEPENDANTE ???
En ce qui concerne LES MASSIFS et le fait que rien ne dépasse cela s'expliquerait par la constitution du radié ferraillé de 20cm de béton sur la globalité des 20m². Les piliers sont positionnés plus à l'intérieur, c.à.d que la dalle dépasse sur les côtés de 1.27m et 0.95 cm. (La fin de la dalle sera fermée par des murs en parpaings et couvert par un toit terrasse). Donc, si on comprend bien la dalle flottante fera office de massifs. CELA PARAIT IL VRAISEMBLABLE ??? Merci d'avance
Concernant les JOINTS DE DILATATIONS : Nous venons de vérifier en piochant environ 2/3 cm sur chaque côté : Rien. En parallèle, nous avions laissé un message à notre entrepreneur pour qu'il nous donne quelques explications. Chose faite : il semblerait que le maçon n'est pas suivi toutes les indications données...
Pour l'entrepreneur ce n'est pas un souci pour les fondations à proprement parlé, cela fera perdre au maçon ½ journée de travail pour refaire un joint de retrait à la disqueuse entre les bâtiments existants : VRAI/FAUX ??? ETANT DONNE QUE LE JOINT N'A PAS ÉTÉ MIS EN PLACE AU DEPART EST-CE QUE CELA N'AURA PAS UNE INCIDENCE SUR LES FONDATIONS DU NOUVEAU BATIMENT. LE TRAVAIL EVENTUEL DES BATIMENTS POURRA-T-IL TOUJOURS SE FAIRE DE MANIERE INDEPENDANTE ???
En ce qui concerne LES MASSIFS et le fait que rien ne dépasse cela s'expliquerait par la constitution du radié ferraillé de 20cm de béton sur la globalité des 20m². Les piliers sont positionnés plus à l'intérieur, c.à.d que la dalle dépasse sur les côtés de 1.27m et 0.95 cm. (La fin de la dalle sera fermée par des murs en parpaings et couvert par un toit terrasse). Donc, si on comprend bien la dalle flottante fera office de massifs. CELA PARAIT IL VRAISEMBLABLE ??? Merci d'avance
Concernant les JOINTS DE DILATATIONS : Nous venons de vérifier en piochant environ 2/3 cm sur chaque côté : Rien. En parallèle, à la question posée, nous avions laissé un message à notre entrepreneur pour qu'il nous donne quelques explications. Chose faite : il semblerait que le maçon n'est pas suivi toutes les indications données...
Pour lui ce n'est pas un souci pour les fondations à proprement parlé, cela lui fera perdre à son maçon ½ journée de travail pour refaire un joint de retrait à la disqueuse entre les bâtiments existants : VRAI/FAUX ??? ETANT DONNE QUE LE JOINT N'A PAS ÉTÉ MIS EN PLACE AU DEPART, EST-CE QUE CELA N'AURA PAS UNE INCIDENCE SUR LES FONDATIONS DU NOUVEAU BATIMENT. LE TRAVAIL EVENTUEL DES BATIMENTS POURRA-T-IL TOUJOURS SE FAIRE DE MANIERE INDEPENDANTE ???
En ce qui concerne LES MASSIFS et le fait que rien ne dépasse cela s'expliquerait par la constitution du radié ferraillé de 20cm de béton sur la globalité des 20m², sachant que les piliers sont positionnés plus à l'intérieur (la dalle dépasse sur les côtés de 1.27m et 0.95 cm. La fin de la dalle sera fermée par les murs en parpaings). Donc, si on comprend bien la dalle flottante fera office de massifs. CELA PARAIT IL VRAISEMBLABLE ??? Merci d'avance
Pour les attentes des piliers, le maçon devait avoir un plan et les attacher sur l'armature du radier avant de couler.