Liaison equipotentielle

Résolu
CHRIS ET BENE -  
 Gaël -
Bonjour,

Une liaison équipotentielle doit elle rester accessible protégée d'un cache ou peut on la recouvrir avec du carrelage ?

3 réponses

stf_frmu Messages postés 4064 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 490
 
bonjour

une liaison équipotentielle si elle passe par une dalle doit etre dans une gaine et se poursuit dans la terre sans gaine.
la barette de terre doit etre apparente et accessible
0
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 107
 
Si c'est la liaison des tuyaux d'eau si on peut la faire dans un endroit ou elle est aparente c'est mieux en encastré ça peut s'oxyder à la longue et on ne le voit pas
0
Gaël
 
Bonjour,

J'imagine que vous parlez de liaison équipotentielle secondaire pour toute pièce où on peut avoir les pieds dans l'eau.

Toutes les prises, points d'éclairages, menuiseries et robinetteries métalliques doivent être reliées entre elles dans une boite d'encastrement. cette liaison doit être accessible. Recouvrir la boite de carrelage n'est donc pas permis.

Toute fois, il est possible de positionner cette boite dans une cloison et d'y accéder depuis la pièce d'à côté.
0