Quelle protection départ moteur 200V
Résolu
miiikaaa
-
stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai posé un moteur 200V monophasé de portail coulissant et j'aurai aimé savoir qu'elle protection différentielle choisir (30mA) ainsi que comment faire son choix et également faire le choix du disjoncteur moteur (sa courbe).
Mon moteur est alimenté en 220v, 520W, absorption de courant 4,5A.
Merci pour votre aide.
Mon moteur est alimenté en 220v, 520W, absorption de courant 4,5A.
Merci pour votre aide.
A voir également:
- Protection moteur monophasé 220v
- Génératrice 220v ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Triphasé 220v - Forum Electricité
- Inversion sens de rotation moteur monophasé 2 fils - Forum Electricité
- Schéma triphasé vers monophasé - Forum Electricité
- Inversement de sens de rotation d'un moteur électrique - Forum Electricité
Pour un moteur la puissance absorbée n'est pas la puissance apparente et la formule U = R.I n'est pas valable pour une charge autre qu'une résistance pure.
Les valeurs indiquées par miiikaaa ont sans doute été relevées sur la plaque du moteur.
P = U.I . Cos phi
La valeur 10 A 30 mA indiquée par Icare095 est tout à fait correcte.