Comment controler la valeur de mon istallation en ohm ?

dsol -  
 bernard_83 -
Bonjour
J'ai un capteur dont la résistance peut plus ou en moin varier (0 à 200homs) durant le fonctionnement de mon installation.
J'aimerai pouvoir controler l'arret complet de mon installation à travers ce capteur.
Connaissez vous un montage ou produit existant ou pouvez m'indiquer la méthode à suivre (schema..) qui répondra à ma recherche?
Merci

1 réponse

bernard_83
 
la descrition est trop vague , le capteur c'est quoi ?
la variation est sensible a quoi

le montage de base est de faire circuler un courant tres faible (1mA) au travers du capteur (s'il le supporte) donc d'ajouter une résistance limitatrice , ce courant provoquera une tension aus bornes du capteur par la lois d ohm $ U=RxI

la variation de tension sera inverse a la resistance du capteur

on preleve la tension et on l'injecte dans un ampli operationnel monte en comarateur , la sortie de l'ampli donne un 1 ou un 0 en fonction de la tension de consigne

mais tout ceci requiet qlq connaissances en électronique ...