Alimenter un garage en électricité

patp56 Messages postés 19 Statut Membre -  
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -

Bonjour.

Je dois alimenter en électricité un garage. Je prévois de mettre 7 ou 8 prises et 3 points lumineux.

Sachant que le tableau sur lequel je vais me brancher se trouve à environ 30-40m, quelle est la section de câble que je dois prévoir ?

Merci

2 réponses

astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   314
 

hello,

suivant la longueur, un 3G6mm² te donnera 20A, ou un 3G10mm² te donnera 40A 

à toi de voir ce qui sera utilisé. 

0
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 107
 

Bonjour perso je mettrai un câble 3 x 10 mm2 autant prévoir pour la suite et il va y avoir des pertes en ligne

0
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   314
 

slt,

Avec l'abaque des câbles, ceux que je donne sont déjà avec les pertes et les intensités max admissibles suivant la longueur.

Je passerai un 3G10mm² aussi

Et pour info, c'est 3G et pas 3X, un 3X n'a pas de terre ^^

0
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 107 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

Salut astuce désolé mais nous on parle de 3 fois 10mm2 ce qui revient au même .

0
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   314 > KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 

re,

si tu veux... ^^


Un 3x25 c'est pour du tri sans terre.
Et si je veux avec terre, c'est 4G25

G pour Ground, terre 

https://www.yumpu.com/fr/document/read/34201196/u-1000-r2v-rh-c2-nexans

0