Connexion d'un chauffe eau thermodynamique HP-HC
Résolustf_jpd87 Messages postés 91824 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Sur un chauffe thermodynamique Chaffoteaux 250, que faut-il connecter aux bornes SG1 pour les HP-HC?
Directement les bornes C1 et C2 du Linky ou faut-il intercaler un contacteur jour/nuit ?
Voilà ce qui est écrit dans la doc.
1) Raccorder un câble bipolaire aux contacteurs de signal sur le
compteur.
2) Raccorder le câble bipolaire (B) de signal au connecteur prévu EDF
« SIG1 » qui se trouve à l'intérieur du boîtier connexions (percer les
caoutchoucs pour obtenir une section appropriée à son passage).
ATTENTION : le signal EDF a une tension de 230V.
3) Activer la fonction HC-HP au moyen du paramètre P1 du menu
installateur.
merci pour votre réponse. cordialement
- Branchement electrique chauffe eau thermodynamique
- Notice chauffe eau thermodynamique chaffoteaux aquanext plus 250 - Meilleures réponses
- Cablage chauffe eau thermodynamique - Meilleures réponses
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Installation chauffe eau thermodynamique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement four electrique - Forum Electricité
- Installation chauffe eau électrique - Guide
5 réponses
Bonsoir il faut un contacteur qui sera posé dans votre tableau de protection un câble 2 fils sera relié au linky et commandera la bobine du contacteur .
Merci pour votre réponse.
Chaffoteaux Aquanext Plus Link 250
Sur le schéma de la documentation
(Doc Cx+UM+Aquanext+Plus+Link+102020.pdf), les bornes du connecteur SG1 sont directement reliées sur le disjoncteur 2A (neutre et phase).
Dans ce cas, il faudrait que pendant les heures creuses il y ait 230V entre les bornes C1-C2 du Linky.
Votre avis, merci.
Merci à Carminas et à stf_jpd87, vos schéma sont corrects.
ça fonctionne parfaitement.