Bonjour,
j'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon chauffe eau thermor 150L 1800W system ACI.
J'ai coupé le courant général au niveau du tableau électrique, j'ai enlevé l'ancien groupe et placé le nouveau , commencé le viser et au bout du 2 tour ... j'ai reçu une sorte de décharge électrique qui m'a sonné, fait perdre l équilibre et surtout surpris !
Ma question est simple : que s'est il passé ?
Merci d'avance.
Lio
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu)
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Fil electrique rouge - Guide
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau mode auto sans heure creuse - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
17 réponses
Bjr
Comme dit précédemment, vérifiez si la terre est correctement raccordée au chauffe eau et dans le tableau.
Pour cela il faut ouvrir le couvecle du tableau et du chauffe eau.
Verifiez aussi a l'aide d'un metrix si quand vous avez coupe le disjoncteur votre chauffe eau est alimenté
Bonjour
je prends la discussion en cours , je vois une platine électronique sur la photo , le coup de jus , serait il possible que ce soit une décharge de condensateur ?
car si l’électricité est coupée , le condensateur peut rester chargé parfois
çà arrive sur certains appareils
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionle tableau est composé ainsi, de gauche a droite : prise, lampe, prise, prise, cumulus.
Il y a effectivement 3 terres.
la terre du chauffe eau va bien jusqu'au tableau ( après je ne sais pas encore où se trouve la terre en exterieur )
ce tableau est celui du garage. j'ai un autre tableau pour le reste de la maison ( que j'ai aussi coupé lors de mon intervention )
nb : La terre reste chargée en électricité même avec le courant coupé dans toute la maison ?
Je regarderai dehors demain si je trouve la terre. je vais effectuer aussi le test sur mes différentiels et je vous tiendrais informé. merci encore pour le temps que vous me consacré.
Une question me tracasse : Comment on peut prendre une décharge électrique alors que l'ensemble des tableaux ont été coupé avant l'intervention.
Supposition
Si votre terre est reliée entre vos 2 tableaux électrique mais pas dehors.
Vous coupez votre tableau garage.
Vous avez un appareil électrique dans la maison défectueux et vous n'avez pas couper le courant de la maison.
Automatiquement ne trouvant pas de terre extérieur, le courant par dans tout le fils de terre et arrive au chauffe eau.
En touchant le chauffe eau, vous avez fait le piquet de terre et pris la châtaigne.
Donc à vérifier aussi tout vos diff
Bonjour,
J'ai suivi le fil de terre jusqu’à l’extérieur où il a été enfoui. Je n'ai pas encore trouvé le regard.
J'ai effectué aussi les tests sur les différentiels. Test est OK, rien a signaler.
Merci stf_frmu pour votre supposition.
il faut prendre en compte que le courant était coupé dans toute la maison ainsi que le garage lors de l'intervention.
merci stf_frmu et labricole47 pour vos réponses.
Effectivement ça pourrait être ça. j imagine que le condensateur doit emmagasiner suffisamment d électricité pour provoque cette décharge qui a crée un bourdonnement et vibration dans mon corps ? je me trompe ?
La led clignote lorsque le courant est coupé , cela est normal , l'électronique n'est qu'un chargeur d'accu .
Si votre CE est hors tension (vacances ou heures pleines ) l'électrode titane doit rester active en tout temps .
Cette électronique sert à prévenir de la corrosion en remplacement de l'anode magnésium , rien à voir avec votre décharge .