Câble 3G10mm² et gaine
Profil bloqué -
Bonjour
Je souhaite tirer une ligne en 32A sur 15m de long.
Comme ce sera pour recharger une voiture électrique,( la conso sera en continue pendant 7h en 7kWh) , je pense plutôt mettre du 10mm² plutôt que du 6 qui risque de chauffer avec la longueur.
Je pensais acheter du câble avec les 3 fils en 10 dedans pour pas m'embêter
Est ce qu'il faut que je mette ça dans une gaine ou je peux tirer en direct sans protection supplémentaire ?
...je pose peut être une question bête mais je suis pas électricien de métier et je voudrais pas faire de bêtises.
Merci de vos conseils.
- Comment enlever la gaine d'un gros cable electrique
- Cable bleu electrique - Guide
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Reparation cable electrique - Guide
- Comment enlever un joint de silicone - Guide
- Passer un cable dans une gaine sans tire fil - Guide
4 réponses
Bonjour
Tout dépend si montage en apparent ou en encastré.
Et pour rappel toute installation d'une borne de recharge de puissance supérieure à 3700W doit etre faite par un professionnel possédant une habilitation IRVE.
Posé en apparent.
Je souhaite tirer moi le câble car rien de technique.
Je ferais appel à un électricien pour branchement au tableau dans les règles de l'art.