Couplage de deux groupes électrogènes en parallèle

COMPAORE -  
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je veux couplé deux groupes électrogènes en parallèle de 15kVA, même fabriquant, démarrage manuel. Que faire?

3 réponses

labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 860
 
Bonjour
l'un va débiter dans l'autre , et çà va péter à mon avis
0
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 681
 
Bonsoir,
Eh bien oui ça va péter , s'ils ne sont pas synchronisés .
Des courants alternatifs ne peuvent pas êtres mis en parallèle sans précaution .
Cdlt,

0
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   771
 
Bonjour COMPAORE, je suis du même avis que labricole47 "l'un va débiter dans l'autre , et çà va péter ", par le simple fait que la fréquence en hertz ne peut pas être synchronisée.
>Les deux groupes électrogènes vont se courcircuiter.

de l'alternance

0