120 v alors que le fusible est coupé

Philippe -  
stf_frmu Messages postés 4063 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
Quand je coupe le fusible d’une ligne de prises, il me reste 120 v entre la phase et le neutre Quelle est l’explication selon vous ?
Merci

5 réponses

stf_jpd87 Messages postés 91819 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 865
 
Bonjour

A quel endroit vous mesurez la tension??
sur un fusible il n'y a qu'un fil sécurisé par le fusible et non deux.
Vous pouvez mesurer un retour de tension par un appareil.
Cordialement.
0
stf_frmu Messages postés 4063 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 490
 
Bjr

Vous devez avoir des portes-fusibles unipolaire qui ne coupent que la phase.
Vous avez donc sûrement un retour par le neutre d'un autre appareil.
Si vous devez intervenir sur cette prise, il faut couper le courant au disjoncteur général.
Si vous êtes propriétaire, il serait bien de refaire ce tableau afin de sécuriser l'installation et surtout les occupants
0
philippe
 
non le neutre et la phase sont coupés tous les deux est il possible que le neutre soit relié au circuit quelque part ailleurs ?
0
stf_frmu Messages postés 4063 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 490
 
Tout est possible, c'est pas nous qui avons fait l'installation électrique...
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 681
 
Bonjour,
Fusible ouvert, faites une mesure (de tension uniquement) entre phase et terre et
neutre et terre.
Communiez-vous les valeurs .

Cdlt,

0