A voir également:
- Branchement telerupteur abb
- Branchement télérupteur abb unipolaire - Meilleures réponses
- Cablage telerupteur abb - Meilleures réponses
- Branchement telerupteur - Guide
- Branchement télérupteur hager - Forum Construction et rénovation
- Telerupteur legrand 49107 ✓ - Forum Electricité
- Comment remplacer mon télérupteur Hager 510 par un 410 ? - Forum Electricité
- Horloge abb branchement - Forum Electricité
5 réponses
Bonjour
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir, donc pas comme sur votre notice
C'est à dire un montage sans neutre sur le télérupteur
Hors le votre le nécessite.
Il va falloir récupérer le neutre du circuit d'éclairage quelque part, avec un peut de chance un des bleus en 1,5² dans la boite d'encastrement.
Bon si on résume, de gauche à droite :
- orange/noir sur lampe
- neutre à récupérer sur N
- rouge sur L
- blancs sur poussoir
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir, donc pas comme sur votre notice
C'est à dire un montage sans neutre sur le télérupteur
Hors le votre le nécessite.
Il va falloir récupérer le neutre du circuit d'éclairage quelque part, avec un peut de chance un des bleus en 1,5² dans la boite d'encastrement.
Bon si on résume, de gauche à droite :
- orange/noir sur lampe
- neutre à récupérer sur N
- rouge sur L
- blancs sur poussoir
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question




Je n'avais pas fait attention au 24V
vous pouvez tout a fait brancher ce télérupteur 220v avec un Neutre aux poussoirs il faudra isoler (supprimer) le transfo et recâbler
Avant de supprimer le 24V, il faudra savoir pourquoi il y en a actuellement