Repiquer une prise sur un circuit d'éclairage
phanegarf
-
phanegarf Messages postés 21 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
phanegarf Messages postés 21 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
je souhaite installer une prise dans mon cellier pour y brancher le socle de recharge de mon aspirateur sans fil.
Il y a déjà une boîte de dérivation qui alimente la chaudière gaz, je pensais donc me repiquer dessus.
Seulement en y regardant de plus près, je m'aperçois que la chaudière gaz est alimentée sur un circuit d'éclairage qui est câblé phase/neutre/terre en ce qui semble être du 1,5mm2 rigide, protégé en 16A, et qui n'alimente que le cellier et les wc.
A priori, ce n'est pas très dans les normes mais ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça, et la chaudière gaz ne demande pas trop de tension.
Mais du coup, est-ce que je peux y rajouter ma prise ?? Je sais que ce n'est pas dans les normes, mais est-ce que c'est dangereux vu l'utilisation que je veux en faire ?
Merci pour vos conseils
je souhaite installer une prise dans mon cellier pour y brancher le socle de recharge de mon aspirateur sans fil.
Il y a déjà une boîte de dérivation qui alimente la chaudière gaz, je pensais donc me repiquer dessus.
Seulement en y regardant de plus près, je m'aperçois que la chaudière gaz est alimentée sur un circuit d'éclairage qui est câblé phase/neutre/terre en ce qui semble être du 1,5mm2 rigide, protégé en 16A, et qui n'alimente que le cellier et les wc.
A priori, ce n'est pas très dans les normes mais ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça, et la chaudière gaz ne demande pas trop de tension.
Mais du coup, est-ce que je peux y rajouter ma prise ?? Je sais que ce n'est pas dans les normes, mais est-ce que c'est dangereux vu l'utilisation que je veux en faire ?
Merci pour vos conseils
A voir également:
- Brancher prise sur circuit lumière
- Se repiquer sur une prise pour lumière - Meilleures réponses
- Brancher une prise sur une lumiere - Meilleures réponses
- Peut-on brancher une prise sur un circuit de lumière ? ✓ - Forum Electricité
- Brancher une prise de courant sur un circuit lumière? ✓ - Forum Electricité
- Brancher four et plaque sur la meme prise - Forum Electricité
- Comment brancher sur une prise rouge ✓ - Forum Electricité
- Défaut circuit électrique peugeot 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
13 réponses
alors moi je ferais:
Compter le nombre de point d'éclairage sur la partie lumière nouvelle en bas, les Legrand.
Peut être que tu peux les assembler si égale à 8 points.
Ce qui libère une protection 10a pour la chaudière, tu tires une ligne direct en 3g1.5 rien que pour elle.
Ou voir un des 16a de l'éclairage si possible aussi.
Ensuite tu comptes le nombre de prise sur un circuit prise, si tu as un circuit avec - de 8 prises, tu peux y mettre la prise de l'aspirateur.
Tu tires une ligne 3g2.5 pour cette prise.
Je pense que ça peut le faire sans rien ajouter :)
Compter le nombre de point d'éclairage sur la partie lumière nouvelle en bas, les Legrand.
Peut être que tu peux les assembler si égale à 8 points.
Ce qui libère une protection 10a pour la chaudière, tu tires une ligne direct en 3g1.5 rien que pour elle.
Ou voir un des 16a de l'éclairage si possible aussi.
Ensuite tu comptes le nombre de prise sur un circuit prise, si tu as un circuit avec - de 8 prises, tu peux y mettre la prise de l'aspirateur.
Tu tires une ligne 3g2.5 pour cette prise.