Thermoplongéur EHS 6000w,400v tri pour Balon eau chaude
Résolu
Slavic
-
Slavic -
Slavic -
Bonjour, Je voulais savoir quelle section câble électrique je besoin pour raccordement thermoplongéur tripolaire 400v ,6000w
Merci
Merci
A voir également:
- Thermoplongéur EHS 6000w,400v tri pour Balon eau chaude
- Plus d'eau chaude mais eau froide - Forum Plomberie
- Couper l'eau chaude pour changer un robinet - Forum Plomberie
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Robinet eau chaude eau froide - Forum Plomberie
2 réponses
Bjr, ca doit etre un thermoplongeur de banquise certainement ? donc pour du Tri 3x400v (avec ou sans neutre) du 4x1.5mm² est suffisant mais tout dépend de la distance entre le compteur et la banquise ??
Slavic
Sans neutre, la distance c'est 8 metres
Profil bloqué
>
Slavic
8m vous pouvez passez en 2.5mm² !!
Slavic
>
Profil bloqué
Merci