Problème platine unité extérieure climatisation Samsung
Yok833
-
Yok833 -
Yok833 -
Bonjour,
la carte de mon unité extérieure samsung gainable UH070EAV1 a grillée à un endroit bien précis et j aurais voulu savoir si quelqu'un pourrait me dire à quoi ça correspond ?
Pensez vous que si je change la carte ça peut remarcher ou bien cela est la conséquence d une panne plus importante :moteur compresseur ?
Je précise que le fusible de l UE n a pas sauté par contre ça a disjoncté au tableau électrique lorsque la panne est arrivée.
https://drive.google.com/file/d/1MmOThb8U3kLuGZFXX8hx4fVDpu9amvJy/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WyYxjeYiN6XietPE1qfe-YSKMl6njF89/view?usp=drivesdk
Est possible dans le pire des cas d acheter un groupe extérieur compatible avec mon UI ?
D avance merci pour votre aide
la carte de mon unité extérieure samsung gainable UH070EAV1 a grillée à un endroit bien précis et j aurais voulu savoir si quelqu'un pourrait me dire à quoi ça correspond ?
Pensez vous que si je change la carte ça peut remarcher ou bien cela est la conséquence d une panne plus importante :moteur compresseur ?
Je précise que le fusible de l UE n a pas sauté par contre ça a disjoncté au tableau électrique lorsque la panne est arrivée.
https://drive.google.com/file/d/1MmOThb8U3kLuGZFXX8hx4fVDpu9amvJy/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WyYxjeYiN6XietPE1qfe-YSKMl6njF89/view?usp=drivesdk
Est possible dans le pire des cas d acheter un groupe extérieur compatible avec mon UI ?
D avance merci pour votre aide
A voir également:
- L'unité extérieure du climatiseur ne fonctionne pas
- Unité extérieure ne démarre pas - Meilleures réponses
- Unité extérieure clim ne démarre pas - Meilleures réponses
- Ventilateur unité extérieure ne tourne pas - Forum Chauffage et climatisation
- Climatisation réversible LG : unité extérieure ne tourne pas - Forum Chauffage et climatisation
- Ventilateur unité clim extérieure qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
- Climatiseur mobile sans évacuation avec compresseur ? - Forum Electroménager

Je te ferai une photo du dos de la carte demain.
Le technicien qui est passé voir m'a dit que pour que la carte "crame" comme ça à un endroit aussi ciblé cela voulais forcément dire qu un élément de l unité extérieure avait du rendre l âme (compresseur, moteur, etc...).
Sur internet on m'a dit que ça pouvez venir d une soudure pas solide d origine sur le pont de diode... Qu en penses tu ? Est ce que ça peut brûler comme ça sans que ce soit lié à une autre panne ?
Tu trouveras des photos de la carte côté composant en cliquant sur le lien ci dessous
https://drive.google.com/folderview?id=1-3uEvpLAWzURK6eQdK1yn-R8wVzviaup
Par contre je ne pensais pas que ç était si compliqué de la débrancher ????... Je croyais qu il fallait juste débrancher les fiches mais ça à l air bien plus technique...