Ballon suprésseur
alain
-
stf_jpd87 Messages postés 91824 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_jpd87 Messages postés 91824 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, suite à l'installation d'un forage je possède une ballon suppresseur grundfos 10 bars . Comme j'ai perdu la notice du ballon je voulais savoir avant la mise en eau , faut-il remplir le ballon d'air jusqu'à 4 bars ou plus ? Depuis quelques mois d'utilisation à mesure que l'eau est débité il arrive un moment ou la pression de l'eau diminue puis redevient normale quelques minutes après . Comment avoir une pression stable et régulière ?
A voir également:
- Ballon suprésseur
- Trop plein ballon d'eau chaude - Forum Plomberie
- Comment remplir un ballon d'eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Pression ballon surpresseur 100l ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ballon d'eau chaude qui fuit par le haut ✓ - Forum Plomberie
- Ballon d'eau chaude qui siffle - Forum Plomberie
La pression dans le ballon doit être 200g inférieur à la mise en route de la pompe.
Si votre pompe redémarre à 2.5 bars la pression doit être de 2.3 bars. Cette pression se contrôle le moteur à l'arrêt et sans pression d'eau dans la vessie ( robinets ouverts.)
Vous pouvez réduire les écarts de pression en jouant sur le pressostat vis différentiel.
Cordialement.