A voir également:
- Chaudiere gaz manque de pression
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Manque de pression douche - Forum Plomberie
- Probleme pression chaudiere saunier duval ✓ - Forum Plomberie
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Baisser pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
2 réponses
Sur ma chaudière Saunier Duval théma C23 E, j'avais une perte de pression,
l'aiguille était presque dans le "rouge". Je n'avais pas de perte d'eau ni aucun inconvénient.
Un technicien pensait que le petit tuyau qui va au manomètre était bouché. Il a passé une aiguille. Rien. Le problème venait du vase d'expansion qui perdait de l'air. Sur ce vase, il y a une valve comme sur un pneu de voiture et cette valve fuyait. Il a rajouté une valve sur l'ancienne, il a regonflé le vase (avec une pompe à pied) et la pression est revenue normale et n'a pas bougé depuis.
En espérant que cela peut vous aider.
l'aiguille était presque dans le "rouge". Je n'avais pas de perte d'eau ni aucun inconvénient.
Un technicien pensait que le petit tuyau qui va au manomètre était bouché. Il a passé une aiguille. Rien. Le problème venait du vase d'expansion qui perdait de l'air. Sur ce vase, il y a une valve comme sur un pneu de voiture et cette valve fuyait. Il a rajouté une valve sur l'ancienne, il a regonflé le vase (avec une pompe à pied) et la pression est revenue normale et n'a pas bougé depuis.
En espérant que cela peut vous aider.