Interrupteurs différentiels A et AC
Carminas Messages postés 4385 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
La norme C15100 impose d'installer des interrupteurs différentiels de type A pour les plaques de cuisson, lave‑linge et bornes de recharge pour voitures électriques, sensibles aux courants continus et de type AC pouur tout le reste
Je trouve que la liste des A est assez imprécise ou incomplète - de plus en plus de matériel comporte de l'électronique : les ordis, les télés, etc ... doivent ils être protégés par des I.D. type A
Il serait bien d'avoir des liste de matériel nécessitant une protection de type A
Cordialement
- Differentiel
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Différentiel qui saute - Forum Electricité
- Impossible de réarmer disjoncteur - Forum Electricité
- Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
1 réponse
Bonjour
La norme ne dit pas cela
Elle dit que plaque, LL, IRVE doivent obligatoirement être sous un type A et que les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Perso, je ne me pose pas de question et je ne mets que des type A.
Pour rappel, un type A c'est un type AC qui comporte en plus une protection contre les défauts des composantes continues.