une prise de 10A avec fils de 1,5 et protection 10A est elle conforme à la norme pour brancher un chauffage mobile ?
Qu'est ce qui est le plus performant et économique dans les chauffage mobile : radiateur à huile, soufflant, ou autres mais quoi ?
Merci d'avance
une prise de 10A avec fils de 1,5 et protection 10A est elle conforme à la norme pour brancher un chauffage mobile ?
Qu'est ce qui est le plus performant et économique dans les chauffage mobile : radiateur à huile, soufflant, ou autres mais quoi ?
Merci d'avance
A voir également:
- Que peut on brancher sur 10 ampères
- 10a en watt - Meilleures réponses
- Combien de watt sur une prise 10a - Meilleures réponses
- Brancher chauffe-eau sur prise de courant ✓ - Forum Electricité
- 1.5 ou 2.5 pour prise de courant - Forum Electricité
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Peut on brancher un interrupteur sur une prise de courant - Guide
- Prise de courant croatie - Forum Irlande
6 réponses
salut benet va falloir sérieusement que tu lise la norme sérieusement, celle en court actuellement pas celle de 1990, tu sais ou la trouver puisque tu ne parle que de ça!!!
La norme actuelle autorise les prises de courants en 1,5mm² mais que 5 au total sur un même circuit protégée par fusible 10A ou disjoncteur 16A!!!
Sur les circuit lumière il est autorisé de mettre un disjoncteur 16A sur les fils 1,5mm²!
Lis la norme au lieu de ne mettre que le lien!
La norme actuelle autorise les prises de courants en 1,5mm² mais que 5 au total sur un même circuit protégée par fusible 10A ou disjoncteur 16A!!!
Sur les circuit lumière il est autorisé de mettre un disjoncteur 16A sur les fils 1,5mm²!