Comment faire fonctionner 1 moteur triphasé en mono 220V ?
jca59
-
sosthenedeguerre Messages postés 1 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
sosthenedeguerre Messages postés 1 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour
comment effectuer la modification d'un moteur triphasé (220- 380), d'une puissance de 0.66cv,pour un fonctionnement en 220v monophasé:type du condensateur et branchement ?
Merci de votre réponse
JCA
comment effectuer la modification d'un moteur triphasé (220- 380), d'une puissance de 0.66cv,pour un fonctionnement en 220v monophasé:type du condensateur et branchement ?
Merci de votre réponse
JCA
A voir également:
- Moteur tri en mono
- Moteur triphasé en monophasé - Meilleures réponses
- Branchement moteur tri en mono avec 2 condensateur - Meilleures réponses
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v - Forum Electricité
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
10 réponses
Bonjour jca59
- brancher le couplage moteur en triangle 220V
- alimenter la borne 1 par une arrivée
- alimenter la borne 2 par la 2eme arrivée
- le condensateur se branche entre la borne 2 et la borne 3 pour un sens de rotation
- ou entre la borne1 et 3 pour l'autre sens de rotation.
le condensateur dit permanent doit être prévu pour une tension alternative en 400 volts et sous toute réserve entre 20 et 30 micro farade suivant son utilisation .Voir avec un pro
De toute façon le moteur va perdre en puissance. Eviter le demarrage moteur en charge.
- brancher le couplage moteur en triangle 220V
- alimenter la borne 1 par une arrivée
- alimenter la borne 2 par la 2eme arrivée
- le condensateur se branche entre la borne 2 et la borne 3 pour un sens de rotation
- ou entre la borne1 et 3 pour l'autre sens de rotation.
le condensateur dit permanent doit être prévu pour une tension alternative en 400 volts et sous toute réserve entre 20 et 30 micro farade suivant son utilisation .Voir avec un pro
De toute façon le moteur va perdre en puissance. Eviter le demarrage moteur en charge.
sosthenedeguerre
Messages postés
1
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
cela est valable pour des moteurs de faible puissance en dessous de 0.75KW .