Contacteur nuit jour

Résolu/Fermé
jes -  
 jes -
Bonjour à tous.
Ma question est simple : Est-il possible à un contacteur nuit/jour de commander en même temps deux cumulus ? Merci de vos réponses.

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 107
 
Bonsoir il vaut mieux se servir d'un autre relai j/n pour le 2e ballon et commandé en meme temps par le fil pilote .Déjà on pourra lui mettre une protection au tableau .On peut commander les deux par le meme relai a codition de piloter un contacteur de puissance par le relai et mettre un coupe circuit pour chaque ballon apres le relai .Deux solutions la premiere est peut etre plus simple .
1
atlassaturn Messages postés 3564 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 112
 
Bonjour
Il existe des contacteurs jour-nuit pour différentes puissances . J'en ai fait installer un de 63A pour faire fonctionner l'ensemble du chauffage électrique d'une maison uniquement en heures creuses pour assurer le hors gel .
Dans le cas de deux chauffe-eau , je suis d'accord avec Kidugen , c'est plus simple et certainement moins cher de mettre deux contacteurs "classiques" de 20A , plutôt que toute autre solution
0
jes
 
Je vous remercie pour vos conseils 1x2=2
A+
0