Bonjour,
Je voudrais installer une plaque à induction dans ma cuisine . Cette dernière consomme 7200 watts si les 4 bruleurs sont allumés.
Mon installation dispose d'une prise avec 3 fils de 2,5 mm et un fusible de 20 ampères.
Et ce suffisant ?
Je voudrais installer une plaque à induction dans ma cuisine . Cette dernière consomme 7200 watts si les 4 bruleurs sont allumés.
Mon installation dispose d'une prise avec 3 fils de 2,5 mm et un fusible de 20 ampères.
Et ce suffisant ?
A voir également:
- Section câble four et plaque induction
- Câble plaque induction 32a - Meilleures réponses
- Section cable plaque induction - Meilleures réponses
- Four + Plaque à induction sur la même prise ? ✓ - Forum Electricité
- Comment brancher four et plaque sur la même prise ? - Forum Electricité
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Cable pour plaque induction - Forum Electronique
- Réinitialiser plaque induction - Guide
3 réponses
bonsoir
la normes impose (donc obligatoire) pour une plaque électrique (induction ou halogène) une ligne directe du tableau avec un fusible 32A dédié.
cette ligne devra obligatoirement être en 6 mm²
la normes impose (donc obligatoire) pour une plaque électrique (induction ou halogène) une ligne directe du tableau avec un fusible 32A dédié.
cette ligne devra obligatoirement être en 6 mm²
hosni
merci