Bonjour,
Je souhaite brancher des spots d'ambiance dans un escalier, je veux qu'ils soient commandés par un interrupteur indépandemment de la lumière classique.
J'ai acheté ces spots chez castorama :
10 spots à encatrés LED Blanc
http://www.castorama.fr/store/10-spots-a-encatres-LED-Blanc-prod2410007.html?navCount=1
10 spots à encatrés LED Blanc
Dimensions :H 7 cm x L 13 cm x P 27 cm
Matière :En inox
Type de culot + Puissance* maxi. :LED 1,5 Watts maximum
Ampoule fournie : Oui
Monture fournie : Oui
En savoir plus
Tous les Conseils et forums
pour vous aider dans votre projet
Guide LANCEZ VOUS FORUM
BRICO FORUM
DÉCO ENTRAIDE
GRATUITE
Fiche technique
Avis clients
10 spots à encatrés LED BlancDimensions :H 7 cm x L 13 cm x P 27 cmMatière :En inox Type de culot + Puissance* maxi. :LED 1,5 Watts maximumAmpoule fournie : OuiMonture fournie : OuiColoris : Noir et gentianePlus produit : Existe en LED ultra bleues
Conseils d'utilisation : Il est toujours conseillé de percer plus petit et d'agrandir petit à petit le trou de perçage jusqu'à l'encastrement du produit.
Normes : IP20 : usage intérieur uniquement
Garantie : 2 ans
Poids : 0.9 kg
Voici ma question, comment dois je faire au niveau du branchement? Les spots sont livrés avec un transfo et un boitier avec un domino pour relier la phase et le neutre (Pas de terre)
Chez casto il me disent sur le circuit électrique de prise, mais dans la docs il mettent le circuit doit impérativement être protégé par un fusible de 10A..
Merci pour votre aide
Alexis
Je souhaite brancher des spots d'ambiance dans un escalier, je veux qu'ils soient commandés par un interrupteur indépandemment de la lumière classique.
J'ai acheté ces spots chez castorama :
10 spots à encatrés LED Blanc
http://www.castorama.fr/store/10-spots-a-encatres-LED-Blanc-prod2410007.html?navCount=1
10 spots à encatrés LED Blanc
Dimensions :H 7 cm x L 13 cm x P 27 cm
Matière :En inox
Type de culot + Puissance* maxi. :LED 1,5 Watts maximum
Ampoule fournie : Oui
Monture fournie : Oui
En savoir plus
Tous les Conseils et forums
pour vous aider dans votre projet
Guide LANCEZ VOUS FORUM
BRICO FORUM
DÉCO ENTRAIDE
GRATUITE
Fiche technique
Avis clients
10 spots à encatrés LED BlancDimensions :H 7 cm x L 13 cm x P 27 cmMatière :En inox Type de culot + Puissance* maxi. :LED 1,5 Watts maximumAmpoule fournie : OuiMonture fournie : OuiColoris : Noir et gentianePlus produit : Existe en LED ultra bleues
Conseils d'utilisation : Il est toujours conseillé de percer plus petit et d'agrandir petit à petit le trou de perçage jusqu'à l'encastrement du produit.
Normes : IP20 : usage intérieur uniquement
Garantie : 2 ans
Poids : 0.9 kg
Voici ma question, comment dois je faire au niveau du branchement? Les spots sont livrés avec un transfo et un boitier avec un domino pour relier la phase et le neutre (Pas de terre)
Chez casto il me disent sur le circuit électrique de prise, mais dans la docs il mettent le circuit doit impérativement être protégé par un fusible de 10A..
Merci pour votre aide
Alexis
A voir également:
- Interrupteur poire castorama
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement spot exterieur ✓ - Forum Electricité
- Branchement bloc de secours sans télécommande - Forum Electricité
5 réponses
la norme interdit de melanger les circuits, donc dans l'absolu, vous n'avez pas le droit de mettre un circuit d'eclairage sur un circuit prise.
trouver une boite de derivation pret de votre eclairage a installer, les fils pour du 10A sont de sections plus petites (1.5mm²) que pour des prises (2.5 mm²)
testez une ligne lumiere pour etre sur que vous avez du courant et ensuite coupez un disjoncteur 10 A et a chaque fois allez tester.
quand vous n'avez plus de jus, vous avez trouvé une alimen 10 A.
ensuite il suffit de verifiez ce qui ne fonctionne plus sur cette ligne pour verifiez que ce soit bien de la lumiere et qu'elle ne soit pas surchargée et si c'est le cas, elle peut vous servir pour votre eclairage
trouver une boite de derivation pret de votre eclairage a installer, les fils pour du 10A sont de sections plus petites (1.5mm²) que pour des prises (2.5 mm²)
testez une ligne lumiere pour etre sur que vous avez du courant et ensuite coupez un disjoncteur 10 A et a chaque fois allez tester.
quand vous n'avez plus de jus, vous avez trouvé une alimen 10 A.
ensuite il suffit de verifiez ce qui ne fonctionne plus sur cette ligne pour verifiez que ce soit bien de la lumiere et qu'elle ne soit pas surchargée et si c'est le cas, elle peut vous servir pour votre eclairage
bonjour
se baser sur ce que dit la doc. elle a été faites par le constructeur des spots donc en rapport avec les spots
se baser sur ce que dit la doc. elle a été faites par le constructeur des spots donc en rapport avec les spots
Oui c'est ce que je pensais aussi, donc pour toi la solution est de se repiquer sur un circuit luminaire?
Comment faire pour ajouter un interrupteur avant les spots? Je repars de la lumiere du plafond sur un interrupteur et ensuite je vais aux spots??
Comment faire pour ajouter un interrupteur avant les spots? Je repars de la lumiere du plafond sur un interrupteur et ensuite je vais aux spots??
la bonne solution elle vient de vous etre donné.
ensuite c'est vous qui jugez si vous vous prenez sur un plafonnier ou si vous suivez les conseils des vendeurs !
ensuite c'est vous qui jugez si vous vous prenez sur un plafonnier ou si vous suivez les conseils des vendeurs !
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
ok on se calme...un forum c'est fait pour dicuter et poser des questions, ce que je fait
Merci pour votre aide
Perso je pense qu'il peut y avoir une autre solution que celle que vous m'avez donné sans que les spots deviennent esclaves et sans les relier au compteur SI ON NE PEUT PAS...
Merci pour votre aide
Perso je pense qu'il peut y avoir une autre solution que celle que vous m'avez donné sans que les spots deviennent esclaves et sans les relier au compteur SI ON NE PEUT PAS...
mais je vous rassure je suis tres calme
si vous branché vos spots sur un plafonnier, ils deviennent escalves
si vous les branchez sur une alimentation 10A vous serez ok.
mais je n'ai jamais dit que vous deviez vous reprendre au compteur.
il vous suffit de trouver une alim 10 A dans votre installation, voir ce qu'elle alimente et ensuite voir si vous pouvez brancher vos spots ou chercher une autre alimentation.
ensuite il vous reste la solution du vendeur
si vous branché vos spots sur un plafonnier, ils deviennent escalves
si vous les branchez sur une alimentation 10A vous serez ok.
mais je n'ai jamais dit que vous deviez vous reprendre au compteur.
il vous suffit de trouver une alim 10 A dans votre installation, voir ce qu'elle alimente et ensuite voir si vous pouvez brancher vos spots ou chercher une autre alimentation.
ensuite il vous reste la solution du vendeur
Si j'ai bien compris je repart d'une boite de dérivation luminaire (accessible et proche des spots ok) pour créer une nouvelle ligne.
Dernière question je la branche où exactement? Puis je me mettre dans le même domino avec le cable de l'instalation plafond de mon couloir (Je mets mon cable dans ce domino, donc 2 cable neutre et 2 cables phases ensemble avec mon plafonnier, et ensuite je vais sur un interrupteur et sur mes spots? C'est ça M'sieur ;))
il faut que vous trouviez une boite avec une ligne lumiere se trouvant avant l'interrupteur !
mais verifiez a ne pas trop surcharger!
Un très grand merci pour votre aide