Vase d'expansion chaudière SaunierDuval
DAVG3101
-
PAPY35 -
PAPY35 -
Bonjour,
ma chaudière ThemaPlus F25E chute en pression et indique un manque d'eau, je la remets en pression à 1.5 bar en ajoutant de l'eau ... Problème : elle monte en pression jusque 3 bars.
Le lendemain, rebelote il faut ajouter à nouveau de l'eau !!!!
J'ai cru comprendre que le vase d'expansion était HS
Mais il est à l'arrière de la chaudière, difficile d'accés ... faut il démonter la chaudière pour changer ce vase d'expansion ?? !!!
ma chaudière ThemaPlus F25E chute en pression et indique un manque d'eau, je la remets en pression à 1.5 bar en ajoutant de l'eau ... Problème : elle monte en pression jusque 3 bars.
Le lendemain, rebelote il faut ajouter à nouveau de l'eau !!!!
J'ai cru comprendre que le vase d'expansion était HS
Mais il est à l'arrière de la chaudière, difficile d'accés ... faut il démonter la chaudière pour changer ce vase d'expansion ?? !!!
A voir également:
- Vase d'expansion saunier duval thema f25e
- Pression vase expansion chaudière saunier duval - Meilleures réponses
- Vase d'expansion chaudière saunier duval - Meilleures réponses
- Vase d'expansion de chaudière Saunier Duval Théma F 25 E - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Changer vase d'expansion sur chaudière Saunier duval C 25 EV - Forum Chauffage et climatisation
- F81 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F2 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
2 réponses
Bonjour
Le diagnostique est bon à moins d'une fuite
Il faut néanmoins vérifier le vase pour confirmer la panne
En essayant de regonfler le vase d'expansion
Sinon enlever la valve et regarder si l'eau ne sort pas ce qui indiquerait membrane percée
Cdlt
Le diagnostique est bon à moins d'une fuite
Il faut néanmoins vérifier le vase pour confirmer la panne
En essayant de regonfler le vase d'expansion
Sinon enlever la valve et regarder si l'eau ne sort pas ce qui indiquerait membrane percée
Cdlt