Bonjour
sachant que votre moteur fait 7kw et 18amp/phase en triphasé 400v cos phi 0.8
regarder ici:
http://etronics.free.fr/dossiers/elec/elec01/cablage.htm
pour 30m il faut du 4²
Cdlt
sachant que votre moteur fait 7kw et 18amp/phase en triphasé 400v cos phi 0.8
regarder ici:
http://etronics.free.fr/dossiers/elec/elec01/cablage.htm
pour 30m il faut du 4²
Cdlt
Bonjour
Je maintiens ce que j'ai dit plus haut
Puissance absorbée 9 KW
Intensité par conducteur 17.05 A arrondi à 18 A
Sections utilisables
3 x 1.5 mm² 51 m
3 x 2.5 mm² 92 m
voir tableau sur les liens ci dessous
2 sites différents qui donnent le meme abaque
http://courant84.free.fr/Eleccab.htm
http://www.guards-formation.com/modules/smartsection/item.php?itemid=210
Je maintiens ce que j'ai dit plus haut
Puissance absorbée 9 KW
Intensité par conducteur 17.05 A arrondi à 18 A
Sections utilisables
3 x 1.5 mm² 51 m
3 x 2.5 mm² 92 m
voir tableau sur les liens ci dessous
2 sites différents qui donnent le meme abaque
http://courant84.free.fr/Eleccab.htm
http://www.guards-formation.com/modules/smartsection/item.php?itemid=210
12 a en tri 380(souvent 400v mesuré)vous pouvez cabler l'alimentation en 2,5carré ou 4 carré en 230v tri.