Branchement d un four au compteur elec???

jf -  
Carminas Messages postés 4385 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
je cherche a brancher mon four au compteur elec ...
je viens de refair en parti mon elec dans la maison ,mais je ne sais pas l amperage du dijoncteur???
merci de bien vouloir m oriente.

3 réponses

stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   597
 
Bonjour,

Un four électrique standard est alimenté par un circuit en 3x2,5 mm2 protégé par un disjoncteur divisionnaire de 20 A.

Circuit spécialisé, on ne branche rien d'autre dessus.

A+
0
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   597
 
Le 3x6mm2 protégé par un disjoncteur divisionnaire de 32 A est prévu pour des plaques de cuisson, pas pour un four.

Pour un four standard voir ma réponse + haut.

A+
0
Carminas Messages postés 4385 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 043
 
+1 avec Paroroma

Plaques : 6² disj 32A
Four : 2,5² disj 16A ou 20A

Avec en amont un différentiel 30mA (type A obligatoire pour les plaques)

@+
0
stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   668
 
Bonjour

Exact
Four seul protégé par un disjoncteur 20 A en aval d'un inter différentiel 30 mA type A ou AC, câble ou fils 3 X 2.5 mm²
Plaque de cuisson ou cuisinière protégés par un disjoncteur 32 A en aval d'un inter différentiel 30 mA type A câble ou fils 3 X 6 mm²
0
ATTILA
 
Surtout pas de disjoncteur type AC qui ne détectera pas défaut sur les circuits de cuisson (plaques chauffantes , four...). Il faut un disjoncteur différentiel TYPE A.
0
Carminas Messages postés 4385 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 043
 
Bonjour

Un type A n'apporte rien sur un four (mais il n'est pas interdit d'en mettre un)
Il détecte les défaut sur les composantes de courant continu, qui sont créés par la variation de puissance : plaque à induction, lave-linge à essorage variable.

La bonne réponse est celle donnée par mareson

@+
0
MOI
 
non pas sur un 20 A mais sur un 32 A et oui en direct sur un disjoncteur
-1
MOI
 
et le fil est un 3 fois 6 carre
0