Manque de pression
PGR95
-
PGR95 -
PGR95 -
Bonjour,
Après changement de ma baignoire par une douche à l'Italienne, j'ai moins de pression en sortie de mon kit de douche. J'ai posé un kit encastrable cuivre dans le mur de diam: 16 entre le mitigeur et l'ancienne arrivée qui était en diam : 12 est ce la réduction de diamètre qui peut être la cause. Sur mon réducteur le mano indique 4,5 bar (distance entre les deux 2 mètres)
Merci
Après changement de ma baignoire par une douche à l'Italienne, j'ai moins de pression en sortie de mon kit de douche. J'ai posé un kit encastrable cuivre dans le mur de diam: 16 entre le mitigeur et l'ancienne arrivée qui était en diam : 12 est ce la réduction de diamètre qui peut être la cause. Sur mon réducteur le mano indique 4,5 bar (distance entre les deux 2 mètres)
Merci
A voir également:
- Manque de pression
- Pression nespresso - Guide
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Manque pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Manque allumage poele a granule - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Pourquoi mon nettoyeur hp ne monte plus en pression ? - Forum Bricolage / outillage
2 réponses
bonjour dans un diamètre 12 le débit maxi est de 0.11l/s c'est le débit pour un lavabo en sachant qu'une douche avec mitigeur c'est 0.25l/s minimum vous n'aurez pas plus de débit.Quand a la pression a 4,5bars dans du 12 vous avez trop de pertes de charge,donc légère augmentation du débit mais pas suffisant .salutation
Je pense que je vais repasser le tout en 16 pas beaucoup de longueur a refaire
Merci