Bonjour,
un snack a un tableau en triphasé à refaire.il a des prises triphasées à faire (4 à 20A et 2 à 15A ) et en mono , il faut prévoir 2 DDR type AC ET 1 DDR type A.
Quelle est la puissance du disjoncteur tétra en tête ?
un snack a un tableau en triphasé à refaire.il a des prises triphasées à faire (4 à 20A et 2 à 15A ) et en mono , il faut prévoir 2 DDR type AC ET 1 DDR type A.
Quelle est la puissance du disjoncteur tétra en tête ?
2 réponses
Bonjour
On n'aplique jamais la somme des intensités directement mais on tient compte du facteur de simultanéité, pour calculer l'intensité du disjoncteur de tête, pour faire un calcul plus precis il faudrait savoir l'intensité réellement absorbée par les appareils branchés sur ces prises.
Il faudra prévoir aussi un dispositif d'arrêt d'urgence par blocs de type "MX" sur les inters différentiels des prises de la cuisine avec sa protection séparée.
On n'aplique jamais la somme des intensités directement mais on tient compte du facteur de simultanéité, pour calculer l'intensité du disjoncteur de tête, pour faire un calcul plus precis il faudrait savoir l'intensité réellement absorbée par les appareils branchés sur ces prises.