3 réponses
Bonjour, normalement le câble qui alimente la prise du four vient du tableau de protection et a sa propre terre. Ensuite de la prise murale au four on doit avoir un câble qui a également une terre .
Bonjour,
Le wago est d'utilisation courante (attention aux copies de provenance douteuses) .
Reliez bien à la terre (la broche mâle).
Cdlt,
Bonjour
L'usage est de mettre un conducteur de terre par circuit. Néanmoins la norme NF C15-100 autorise ce que vous envisagez :
"242.1 conducteur de protection (PE)
…
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.
543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase."