Bonjour,
J'ai fait une erreur en voulant modifier la température de mon ballon d'eau chaude : j'ai fait un contact entre la phase (en entrée du thermostat) et la phase, le tournevis touchant simultanément les deux vis, et n'ayant pas pris la peine de couper préalablement le courant. Cela a produit une étincelle et à fait sauter le disjoncteur.
Le problème que je rencontre maintenant est que le chauffe eau ne fonctionne plus. J'ai testé le thermostat. La tension en entrée du thermostat est nulle. En inspectant mon compteur je trouve que la tension en entrée du contacteur jour nuit est bien de 230V, mais qu'elle est nulle en sortie du contacteur, bien que je l'ai placé en mode marche forcée.
Je me demande donc si il est pertinent de changer le contacteur ? Et si il est logique qu'il ait pu être endommagé par le fort courant qui a circulé lors du court jus ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Branchement contacteur jour nuit merlin gerin
- Contacteur jour/nuit ne revient pas en auto - Meilleures réponses
- Contacteur jour nuit hs - Meilleures réponses
- Contacteur jour nuit merlin gerin ✓ - Forum Electricité
- Changer un contacteur jour nuit - Forum Electricité
- Branchement contacteur jour nuit hager - Forum Electricité
- Comment changer un contacteur jour/nuit pour ballon ? - Forum Plomberie
- Contacteur jour nuit qui fait du bruit - Forum Electricité
4 réponses
Bonjour
Un court-circuit, c'est un événement violent qui peut faire du dégât, même si les disjoncteurs tentent de réagir au plus vite.
Donc oui, sans doute que le contacteur J/N est HS, s'il n'y a pas de tension en sortie malgré la marche forcée et la tension en entrée.