Alimentation interrupteur
stf_frmu Messages postés 4063 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Je rénove ma maison, l'électricien a tiré les câbles en attente dans une future cloison.
Mais je ne comprends pas le schéma électrique.
J'ai 2 câbles raccordés ensemble nommés "alim" et "pont alim". Puis un câble nommé "Applique".
Comment puis-je raccorder l'ensemble pour l'éclairage de la chambre ?
Dans cette même cloison, j'ai aussi un interrupteur va/vient à mettre en fonctionnement qui n'est pas alimenté.!
Merci d'avance pour vos informations et je m'excuse pour mes explications (je ne suis pas électricien).
Loïc
- Alimentation interrupteur
- Interrupteur qui grésille - Forum Electricité
- Interrupteur sans fil legrand ne fonctionne plus - Forum Electricité
- Interrupteur avec fusible ✓ - Forum Electricité
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur année 70 - Forum Electricité
2 réponses
Bjr
Vos 2 câbles nommés alim et pont alim sont branchés ensemble et identiquement ?
Les 2 noirs ensemble idem pour les bleus et la terre.
Les 2 noirs vous les branchez sur le ''L'' de l'inter, le noir de l'applique sur le 1 de l'inter et le bleu de l'applique avec les 2 bleus de l'alimentation
Bonjour,
Oui, les 2 câbles sont branchés ensemble. (les 2 bleus ensemble, les deux marrons ensemble et les 2 terres ensemble.
Le câbles "applique" 1 marron / 1 Bleu / 1 Terre. Ce vais regarder cela.
Cependant, le câble "Applique" était pour moi l'extrémité de la douille. .
Je vous joint le principe des câbles (j'ai une alim d'un va et vient pour le couloir, est il possible de l'alimenter avec le câble Alim)
Je vous remercie pour votre réponse.

Bonjour
Merci pour vos explications.
il me reste plus qu a trouver une alim pour le VV du couloir..
Puis je me servir de l alim de l autre interrupteur ?
Bjr
Oui