Puis je mettre un dijoncteur de 25A a la place d'un 20A

chris65 -  
Carminas Messages postés 4385 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

dans mon tableau en renovation j'ai un 25A au lieu de 20A peut on le faire

A voir également:

2 réponses

Carminas Messages postés 4385 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 043
 

Bonjour

Si c'est du 4mm² ou plus, pas de problème

Si c'est du 2,5², la norme a autorisé cela entre les années 90 et 2000, mais est revenu dessus car pas assez sécurisé. Je vous conseille donc de remplacer les disjoncteur 25A par un 20A ou 16A (même si vous n'en avez pas l'obligation la norme n'étant pas rétroactive)

1
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 107
 

Bonjour tout dépend de la section des conducteurs .

0