Prima jet System Salsom surpresseur
Comala
-
stf_jpd87 Messages postés 91846 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_jpd87 Messages postés 91846 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Pourriez-vous m’aider à régler mon problème de fonctionnement avec mon surpresseur.
Correctement réglé en terme de plage de fonctionnement ( entre 1,5 b et 3 bar) alors que je pouvais avant re enclenchement faire plusieurs chasse d’eau, maintenant il ne tient plus et s’enclenche plusieurs fois pour remplir une seule chasse d’eau ! J’ai remis de l’air, mais cela ne tient pas. La vessie n’est pas percée et je n’ai pas trouvé de fuite d’air. Quel est votre avis ?
En vous remerciant
Alain
Pourriez-vous m’aider à régler mon problème de fonctionnement avec mon surpresseur.
Correctement réglé en terme de plage de fonctionnement ( entre 1,5 b et 3 bar) alors que je pouvais avant re enclenchement faire plusieurs chasse d’eau, maintenant il ne tient plus et s’enclenche plusieurs fois pour remplir une seule chasse d’eau ! J’ai remis de l’air, mais cela ne tient pas. La vessie n’est pas percée et je n’ai pas trouvé de fuite d’air. Quel est votre avis ?
En vous remerciant
Alain
1 réponse
Bonjour
Le contrôle d'une vessie se fait la cuve vide d'eau , la pompe arrêtée, les robinets ouverts.
la pression doit se situer dans votre cas à 1.3bar
Si ce contrôle à 2/3jour d'écart dans les mêmes conditions n'est pas le même c'est la vessie qui est percée ou poreuse, voire la valve défectueuse.
Cordialement.
Le contrôle d'une vessie se fait la cuve vide d'eau , la pompe arrêtée, les robinets ouverts.
la pression doit se situer dans votre cas à 1.3bar
Si ce contrôle à 2/3jour d'écart dans les mêmes conditions n'est pas le même c'est la vessie qui est percée ou poreuse, voire la valve défectueuse.
Cordialement.