Bjr, c est quoi le but de votre question ?? c est un disjoncteur avec une certaine intensité maxi (A) de protection et un seuil de déclenchement (mA) en cas de défaut a la terre !! ce sont 2 choses différentes !!
Bonjour Icare95 et merci pour votre réponse.
Je pense que ma réponse est dans votre explication .
En fait, si j'ai bien compris, il y a qu'un seul type de vigi30mA pouvant aller sur tous les types de Disjoncteurs 10A ,16A , 20A ,32A..etc...et quelque soit la courbe de démarrage.
Je pense que ma réponse est dans votre explication .
En fait, si j'ai bien compris, il y a qu'un seul type de vigi30mA pouvant aller sur tous les types de Disjoncteurs 10A ,16A , 20A ,32A..etc...et quelque soit la courbe de démarrage.