Avis branchement spots
Résolu
Danybeni
Messages postés
21
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
Danybeni Messages postés 21 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Danybeni Messages postés 21 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour; je souhaiterais brancher sur un disjoncteur 10 ou 16A, 9 points lumineux comme ceci: buanderie: 3spots normaux,puis salle de bain : 4 spots avec variateur puis toujours dans la salle de bain: 2 spots normaux au dessus des miroirs.
Voici un schéma. Qu'en pensez-vous ? Le branchement est-il bon ?
Merci pour vos réponses.
Voici un schéma. Qu'en pensez-vous ? Le branchement est-il bon ?
Merci pour vos réponses.

A voir également:
- Schéma branchement spot led 220v
- Branchement spot en serie - Meilleures réponses
- Brancher spot en serie - Meilleures réponses
- Branchement va et vient en bizonne avec deux interrupteur va et ✓ - Forum Electricité
- Schéma branchement spot led 220v sans transformateur - Forum Electricité
- Installation spots led en série - Forum Electricité
- Schéma branchement relais 220v - Forum Electricité
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
13 réponses
Bonjour,
Le schéma proposé par Danybeni n'est pas bon du tout !
Ce n'est même pas un montage en série...
Et quand il va actionner son interrupteur variateur, tout va péter car il va mettre le "+ et le -" (la phase et le neutre) en court-circuit direct !
De même, il n'y a qu'un fil qui arrive sur chaque transfo, donc je ne vois pas comment ça pourrait marcher...
Suivre le schéma de Carminas.
Cdt
Le schéma proposé par Danybeni n'est pas bon du tout !
Ce n'est même pas un montage en série...
Et quand il va actionner son interrupteur variateur, tout va péter car il va mettre le "+ et le -" (la phase et le neutre) en court-circuit direct !
De même, il n'y a qu'un fil qui arrive sur chaque transfo, donc je ne vois pas comment ça pourrait marcher...
Suivre le schéma de Carminas.
Cdt