Changement inter. différentiel
versatis25
Messages postés
1
Statut
Membre
-
versatis25 -
versatis25 -
Bonjour,
suite à un changement de plaque de cuisson je suis à la recherche d'info pour adapter mon arrivé électrique.
puissance maximum de la new plaque induction :11100W
ce qui veux dire selon mon installation que je doit modifier:
- passer mon abonnement de 9kVA à 12 kVA ?
- mon cable de 6mm2 à 10mm2 ? (du tableau à la plaque de cuisson)
-mon inter. différentiel de 40A à 63A type A ? ref legrand :411651 avec peigne auto au lieux fixation avec des vis
-mon dijoncteur (cuisson) de 32A à 40A ? (selon la notice de la plaque calibre de disjoncteur 40A) ref legrand :406873
- changement de puissance à mon disjoncteur principale ( manque BACO) de 45A à 60A?
Merci d'avance pour votre aide!!
[https://img-19.ccm2.net/Tu3WON3OD8P7juj4jH1j4k_NqiI=/3f1326307c474a52912c3a69582d5729/tmp/IMG_0090.JPG
|
fancy]





suite à un changement de plaque de cuisson je suis à la recherche d'info pour adapter mon arrivé électrique.
puissance maximum de la new plaque induction :11100W
ce qui veux dire selon mon installation que je doit modifier:
- passer mon abonnement de 9kVA à 12 kVA ?
- mon cable de 6mm2 à 10mm2 ? (du tableau à la plaque de cuisson)
-mon inter. différentiel de 40A à 63A type A ? ref legrand :411651 avec peigne auto au lieux fixation avec des vis
-mon dijoncteur (cuisson) de 32A à 40A ? (selon la notice de la plaque calibre de disjoncteur 40A) ref legrand :406873
- changement de puissance à mon disjoncteur principale ( manque BACO) de 45A à 60A?
Merci d'avance pour votre aide!!
[https://img-19.ccm2.net/Tu3WON3OD8P7juj4jH1j4k_NqiI=/3f1326307c474a52912c3a69582d5729/tmp/IMG_0090.JPG

A voir également:
- Changer interrupteur différentiel
- Interrupteur differentiel - Guide
- Interrupteur lexman branchement ✓ - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Changer pile interrupteur sans fil legrand - Forum Electricité
- Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
1 réponse
Bonjour
C'est cela.
Attention, il faudra ajouter :
- soit un peigne vertical (si les autres ID le permettent) alimenté en 16²
- soit l'accessoire de raccordement 405209
Avant d'augmenter la puissance de l'abonnement, le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne, car on utilise rarement tout à fond simultanément.
Le changement de réglage du disjoncteur de branchement sera du ressort d'ENEDIS.
Si vous passez à 60A vérifiez que la sortie du DB est bien en 16² (comme elle le devrait).
Il y a d'autres boutiques qui devraient vous faire gagne une dizaine d'euros

Une autre solution est de ne rien modifier et de ne pas tout faire fonctionner simultanément
C'est cela.
Attention, il faudra ajouter :
- soit un peigne vertical (si les autres ID le permettent) alimenté en 16²
- soit l'accessoire de raccordement 405209
Avant d'augmenter la puissance de l'abonnement, le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne, car on utilise rarement tout à fond simultanément.
Le changement de réglage du disjoncteur de branchement sera du ressort d'ENEDIS.
Si vous passez à 60A vérifiez que la sortie du DB est bien en 16² (comme elle le devrait).
Il y a d'autres boutiques qui devraient vous faire gagne une dizaine d'euros

Une autre solution est de ne rien modifier et de ne pas tout faire fonctionner simultanément
J'ai bien pris note de vos conseils et de la boutique en ligne.
En vous remercient pour votre aide et votre réactivité....
Cordialement.