Écoulement ballon
Bastien
-
stf_frmu Messages postés 4064 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_frmu Messages postés 4064 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
sur un ballon d eau chaude neuve changer deux fois le groupe de sécurité .A cause qui coulait des filet d eau et mis en place de réducteur de pression.je voudrais savoir la solution merci d avance
sur un ballon d eau chaude neuve changer deux fois le groupe de sécurité .A cause qui coulait des filet d eau et mis en place de réducteur de pression.je voudrais savoir la solution merci d avance
A voir également:
- Combien de temps l'eau reste chaude dans un ballon
- A combien doit etre un frigo - Guide
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Transport frigo couché combien de temps - Forum Electroménager
- Ballon d'eau chaude qui fuit par le haut ✓ - Forum Plomberie
- Congélateur couché combien de temps - Forum Electroménager
4 réponses
Bonjour
Mettre un réducteur où?? sur le réseau d'eau froide OK sur le circuit du cumulus mauvaise initiative.
Dans tous les cas au moment de la chauffe du cumulus la pression interne monte à plus de 7bars dans ce cas la soupape du groupe de sécurité s'ouvre et laisse passer un filet d'eau. Ce qui est tout-à-fait normal.
Cordialement.
Mettre un réducteur où?? sur le réseau d'eau froide OK sur le circuit du cumulus mauvaise initiative.
Dans tous les cas au moment de la chauffe du cumulus la pression interne monte à plus de 7bars dans ce cas la soupape du groupe de sécurité s'ouvre et laisse passer un filet d'eau. Ce qui est tout-à-fait normal.
Cordialement.