J ai un sifflement sur le réseau d eau
Ichbins
-
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
J ai un sifflement sur le réseau d eau la nuit. Je ne l ai jamais entendu le jour c est comme une alarme. Ça s arrête si on ouvre un robinet ou si on coupe l arrivée d eau. J ai remplacé le groupe de sécurité du chauffe-eau il y a un an et en plus il coule pratiquement tout le temps que dois-je faire
J ai un sifflement sur le réseau d eau la nuit. Je ne l ai jamais entendu le jour c est comme une alarme. Ça s arrête si on ouvre un robinet ou si on coupe l arrivée d eau. J ai remplacé le groupe de sécurité du chauffe-eau il y a un an et en plus il coule pratiquement tout le temps que dois-je faire
A voir également:
- Sifflement tuyauterie eau froide
- Reducteur de pression qui siffle - Meilleures réponses
- Sifflement canalisation eau - Meilleures réponses
- Bruit tuyauterie quand j'ouvre robinet - Forum Bricolage / outillage
- Sifflement tuyauterie eau chaude - Forum Plomberie
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Plus d'eau chaude mais eau froide ✓ - Forum Plomberie
- Eau chaude qui devient froide ✓ - Forum Plomberie
5 réponses
Bonjour
Le sifflement la nuit doit venir de l'élévation de température eau chaude et donc de la pression lié au fonctionnement chauffe eau aux heures creuses ce qui fait ouvrir le groupe de sécurité pour fuite volontaire
Pour le remède il faut avant tout savoir quel est la pression d'entrée eau froide en distribution compteur et celle ci ne doit pas être au dessus de 3,5 Bars sinon placez un réducteur de pression appelé aussi détendeur
en fait je pense que vous avez trop de pression arrivé eau froide
Apres cela le problème ne devrait plus exister mais si c'était le cas il reste la possibilité d'ajouter un vase d'expansion sanitaire
Bonne journée Cordialement
Le sifflement la nuit doit venir de l'élévation de température eau chaude et donc de la pression lié au fonctionnement chauffe eau aux heures creuses ce qui fait ouvrir le groupe de sécurité pour fuite volontaire
Pour le remède il faut avant tout savoir quel est la pression d'entrée eau froide en distribution compteur et celle ci ne doit pas être au dessus de 3,5 Bars sinon placez un réducteur de pression appelé aussi détendeur
en fait je pense que vous avez trop de pression arrivé eau froide
Apres cela le problème ne devrait plus exister mais si c'était le cas il reste la possibilité d'ajouter un vase d'expansion sanitaire
Bonne journée Cordialement
Bonne journée