Bonjour
Il faudrait nous donner plus d'informations sur cette installation.
Installation pour un local, pour des appartements, autres
répartition des convecteurs.
Quelles sont vos normes en section fil par rapport à un disjoncteur??
En France pour un 16A la section est de 2.5mm²
pour un 20A la section passe à 4mm²
Cordialement.