Coupure courant par disjoncteur thermique
boby.51
Messages postés
16
Statut
Membre
-
boby.51 Messages postés 16 Statut Membre -
boby.51 Messages postés 16 Statut Membre -
Bonjour,
Suite à l'installation d'une nouvelle cuisine par un professionnel,celui ci me remplace 2 interrupteur va et vient dans la cuisine (la ligne existait déjà).
Je remplace l'ancien luminaire par un plafonnier à led.
Depuis 1mois1/2,j'ai eu 3 coupures de courant par le disjoncteur thermique(coupure tous les 12 jours environ et uniquement en coupant la lumière de la cuisine par l'un ou l'autre interrupteur) ,je suis donc obligé d'attendre environ 1 heure avant de ré enclencher.
Comment déterminer quel appareil est en cause ?
Merci d'avance à ceux qui vont me conseiller.
Suite à l'installation d'une nouvelle cuisine par un professionnel,celui ci me remplace 2 interrupteur va et vient dans la cuisine (la ligne existait déjà).
Je remplace l'ancien luminaire par un plafonnier à led.
Depuis 1mois1/2,j'ai eu 3 coupures de courant par le disjoncteur thermique(coupure tous les 12 jours environ et uniquement en coupant la lumière de la cuisine par l'un ou l'autre interrupteur) ,je suis donc obligé d'attendre environ 1 heure avant de ré enclencher.
Comment déterminer quel appareil est en cause ?
Merci d'avance à ceux qui vont me conseiller.
A voir également:
- Disjoncteur bouton vert et rouge
- Fil jaune et vert - Guide
- Disjoncteur bouton rouge enfoncé ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Bouton disjoncteur ne s'enclenche pas - Forum Electricité
- Disjoncteur bouton noir ne s'enclenche pas ✓ - Forum Electricité
J'ai un ancien disjoncteur avec bouton vert et rouge pour coupure électrique,(je le ré enclenche par exemple suite à une coupure due à un orage et cela se fait de suite. par contre j'ai également un petit bouton blanc qui correspond à une coupure dû à une surchauffe ,dixit edf) Or c'est celui ci qui est en cause car je dois attendre 1 heure avant de pouvoir avoir de nouveau du courant.
Comme je l'ai précisé,cela ne se produit que seulement à la coupure de la lumière de la cuisine qui vient d'être refaite ,à savoir plafonnier neuf et 2 interrupteurs va et vient neuf.
Je suis conscient que cela provient de l'un ou l'autre de ces éléments car je n'avais pas de soucis avant de changer de cuisine. Ma question est :comment est-il possible de déterminer lequel est en cause ?
Merci de votre attention.