Changement de tableau électrique
asen92
Messages postés
53
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
Carminas Messages postés 4385 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Carminas Messages postés 4385 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
J'envisage de changer le tableau électrique d'un appartement de 54 m2
Actuellement il y a un tableau "HAGER" 2 rangées.(voir photo ci-jointe)
On me conseille un tableau "SCHEIDER"
Qu'en pensez-vous ?
Salutations
asen92
/Users/andresenechal/Desktop/Image-1.jpg
J'envisage de changer le tableau électrique d'un appartement de 54 m2
Actuellement il y a un tableau "HAGER" 2 rangées.(voir photo ci-jointe)
On me conseille un tableau "SCHEIDER"
Qu'en pensez-vous ?
Salutations
asen92
/Users/andresenechal/Desktop/Image-1.jpg
A voir également:
- Changement de tableau électrique
- Fil electrique rouge - Guide
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Meilleur tableau electrique - Guide
- Section câble alimentation tableau électrique secondaire - Forum Electricité
- Reparer volet roulant electrique - Guide
5 réponses
Bonjour
L'image n'est pas visible.
Hager, Schenider, Legrand peu importe.
Legrand a l'avantage, pour un particulier, d'être plus facile à trouver : GSB, boutique internet...
L'image n'est pas visible.
Hager, Schenider, Legrand peu importe.
Legrand a l'avantage, pour un particulier, d'être plus facile à trouver : GSB, boutique internet...
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse.
Dommage pour l'image; elle vous aurait permis de voir la place limitée.
Pour un appartement de 54 m2 faut-il un tableau 2 ou 3 rangées.
Salutations
asen92
Merci pour votre réponse.
Dommage pour l'image; elle vous aurait permis de voir la place limitée.
Pour un appartement de 54 m2 faut-il un tableau 2 ou 3 rangées.
Salutations
asen92
Bonjour Carminas,
De quoi dépend le nombre de circuit
Sur l'ancien tableau il y a 2 rangées.
Sur la 1ère il y a 10 fusibles:
2 de 10A+N pour l'éclairage (une ampoule)
1 de 10A+N avec sur le porte fusibe 2A
1 de 20A+N pour le ballon d'eau chaude
3 de 20A+N pour les prises
3 de 20A+N pour le lave linge, le lave vaisselle et la cuisinière
Sur la 2ème rangée
1 contacteur Jour/Nuit
1 disjoncteur de 32A+N certainement pour couper les convecteurs.
2 de 20 A+N pour les convecteurs
D'après les normes il faudrait (appt. de 54m2) un tableau de 3 rangées; impossible de l'installer dans l'endroit prévu)
Chez BRICORAMA, il propose un tableau (ABB) de 2 rangées pour logement de 35 à100 m2 avec 3 rupteurs différentiels de 40A et 8 disjoncteurs Ph/N.
Sur la 1ère rangée:
à gauche: 1 rupteur + C32, C20, C16
à droite: 1 rupteur + C16, C10
Sur la 2ème rangée:
à droite:1 rupteur + 3 C10
Je pense qu'il faudrait ajouter des disjoncteurs.
Mais étant profane dans ce domaine, je prends conseil auprès d'expert.
Cdt.
asen92
De quoi dépend le nombre de circuit
Sur l'ancien tableau il y a 2 rangées.
Sur la 1ère il y a 10 fusibles:
2 de 10A+N pour l'éclairage (une ampoule)
1 de 10A+N avec sur le porte fusibe 2A
1 de 20A+N pour le ballon d'eau chaude
3 de 20A+N pour les prises
3 de 20A+N pour le lave linge, le lave vaisselle et la cuisinière
Sur la 2ème rangée
1 contacteur Jour/Nuit
1 disjoncteur de 32A+N certainement pour couper les convecteurs.
2 de 20 A+N pour les convecteurs
D'après les normes il faudrait (appt. de 54m2) un tableau de 3 rangées; impossible de l'installer dans l'endroit prévu)
Chez BRICORAMA, il propose un tableau (ABB) de 2 rangées pour logement de 35 à100 m2 avec 3 rupteurs différentiels de 40A et 8 disjoncteurs Ph/N.
Sur la 1ère rangée:
à gauche: 1 rupteur + C32, C20, C16
à droite: 1 rupteur + C16, C10
Sur la 2ème rangée:
à droite:1 rupteur + 3 C10
Je pense qu'il faudrait ajouter des disjoncteurs.
Mais étant profane dans ce domaine, je prends conseil auprès d'expert.
Cdt.
asen92
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
La norme a changé et le nombre d'interrupteurs différentiels ne dépend plus de la surface.
Elle dit 8 disjoncteurs maxi par différentiels.
Actuellement vous avez 12 circuits.
2 ID vous donnent 4 circuits de marge si vous reconduisez à l'existant.
Voir donc en fonction de votre projet si vous pensez avoir besoin de plus de 4 circuits complémentaires dans le futur (plaque électrique, sèche-linge, sèche serviette, recharge véhicule électrique...)
Autant faire votre tableau vous même avec les circuits qui vous conviennent.
Avec du matériel peignable c'est un jeu d'enfant
@+
La norme a changé et le nombre d'interrupteurs différentiels ne dépend plus de la surface.
Elle dit 8 disjoncteurs maxi par différentiels.
Actuellement vous avez 12 circuits.
2 ID vous donnent 4 circuits de marge si vous reconduisez à l'existant.
Voir donc en fonction de votre projet si vous pensez avoir besoin de plus de 4 circuits complémentaires dans le futur (plaque électrique, sèche-linge, sèche serviette, recharge véhicule électrique...)
Autant faire votre tableau vous même avec les circuits qui vous conviennent.
Avec du matériel peignable c'est un jeu d'enfant
@+