Brûleur en sécurité aléatoire

SUPERCBRF1 -  
 SUPERCBRF1 -
Bonjour,
mon brûleur silver top de st roch se met en sécurité après 1h ou 2 ou plus parfois moins;
Ligne gicleur vérifiée, glicleur propre électrodes propres, accrocheur de flamme propre, filtre pompe propre, vase fuel propre, pression pompe bonne, enroulement pompe remplacé, on ne trouve pas la panne;la sonde détectrice de flamme a l'air en ordre?
Dès qu'on relance la chaudière, elle tourne un certain temps comme une horloge;
Cela peut-il venir du relais ? Le technicien ne trouve pas et on cherche tjs?
merci pour votre aide

2 réponses

Profil bloqué
 
Bjr, bougez pas je consulte ma boule de cristal ... après dissipation des brumes matinales (selon la formule consacrée!)
0
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   953
 
bonsoir, vérifiez la tension d'alimentation et aussi neutre/terre (- de 5v entre)
0
SUPERCBRF1
 
MERCI POUR L'INFO on essaiera çà demain
0