Cuisiniere mixte

nicolastheoclara Messages postés 4 Statut Membre -  
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour j ai reçu ma cuisinière mixte four elect sans pyrolyse et avec une seule plaque de cuisson le reste c est du gaz . mais il y a deux fours un maxi 2000w et l autre 2160 w . et la plaque maxi 1500 . et l alimentation de la cuisinière est en fil de 2.5 mm . je dois le mettre sur prise dédié en 20a ou sur du 32a . car cuisinière en maxi on arrive a 5500w au maxi bien sûre .

4 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 107
 
Bonjour :je dirai comme La sudiste 32A pour etre tranquille en 20A on serait a 4,4 kw la on dépasse donc 32
1
nicolastheoclara Messages postés 4 Statut Membre
 
Oui . mais c est étonnant sue le fabricant mette du 2.5mm en alimentation. Car vu la puissance maxi
0
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 269
 
bonjour,
le 20A suffirait mais je conseille toujours le 32A
0
Profil bloqué
 
Bjr, je confirme une mixte une seule plaque du 2.5mm² 20A est suffisant ..
0
Profil bloqué
 
ou 4mm² si la longueur de raccordement doit etre sup a 2m après c est une question de branchement : dominos ou prise ??? il vaut mieux avoir un 2.5 ou 4mm² bien monté qu un 6mm² avec des brin coupés parce que ca ne rentre pas dans les fiches de la prise par ex ??
0
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 107
 
sur le cable cuisiniere c'est une petite longueur mais c'est surtout la prise murale suivant ou se situe le tableau .Pour ma part j'ai toujours alimenté la prise murale en 32A ce qui était la norme pour une cuisiniere .
0