Bonjour,
je n'y connais rien.. : )
j'aide un ami pour un chantier, ErDF vas nous installer un coffret de chantier 36kw (donc triphasé, d'après ce que j'ai compris) pour une durée de 1an
ma question est donc : comment faire pour y brancher les machine outils?
le raccorder à un/des coffret monophasé? si oui comment?
autres solutions?
je n'y connais rien.. : )
j'aide un ami pour un chantier, ErDF vas nous installer un coffret de chantier 36kw (donc triphasé, d'après ce que j'ai compris) pour une durée de 1an
ma question est donc : comment faire pour y brancher les machine outils?
le raccorder à un/des coffret monophasé? si oui comment?
autres solutions?
A voir également:
- Passer d'un coffret triphasé à un monophasé
- Adaptateur triphasé monophasé ✓ - Forum Electricité
- Schéma triphasé vers monophasé - Forum Electricité
- 220v triphasé en monophasé - Forum Electricité
- Plaque induction triphase - Forum Electricité
- Triphasé 220v - Forum Electricité
2 réponses
Bonjour
Bigre 36kVA !
Si vous utilisez des appareils tri
Vous mettez un interrupteur differentiel tetra 30mA 63A type A suivi d'un disjoncteur tetra pour votre appareil tri et de disjoncteurs mono entre une phase et neutre pour vos appareils mono
Sinon vous mettez entre une phase e neutre un interrupteur differentiel mono 63A type A suivi de disjoncteurs mono
Bigre 36kVA !
Si vous utilisez des appareils tri
Vous mettez un interrupteur differentiel tetra 30mA 63A type A suivi d'un disjoncteur tetra pour votre appareil tri et de disjoncteurs mono entre une phase et neutre pour vos appareils mono
Sinon vous mettez entre une phase e neutre un interrupteur differentiel mono 63A type A suivi de disjoncteurs mono
Est ce qu'au delà de 12 kva , donc 36kva , ce n'est pas automatiquement du triphasé ?
J'aurai souhaité de plus amples précisions sur la question première, le seul cas que je connais est un four artisanal, tout près du transfo.