POELE A GRANULES
jean0304
Messages postés
1
Statut
Membre
-
atlassaturn Messages postés 3564 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
atlassaturn Messages postés 3564 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
j installe un poele a granules avec un tuyau PGI 80/130. Je dois traverser mon plafond en placo et ensuite je sors sur le toit. de quel diametre dois je faire le trou dans le placo pour respecter les normes de sécurité?
j ai vu que le tuyau devait çetre à 10CM du mur ,mais si c est la meme distance dans le placo du plafond cela veut dire qu il faut que je fasse une ouverture de 260 MM de diametre pour un tyau de 130 ce qui me parait énorme et impossible à faire.
merci
j installe un poele a granules avec un tuyau PGI 80/130. Je dois traverser mon plafond en placo et ensuite je sors sur le toit. de quel diametre dois je faire le trou dans le placo pour respecter les normes de sécurité?
j ai vu que le tuyau devait çetre à 10CM du mur ,mais si c est la meme distance dans le placo du plafond cela veut dire qu il faut que je fasse une ouverture de 260 MM de diametre pour un tyau de 130 ce qui me parait énorme et impossible à faire.
merci
A voir également:
- POELE A GRANULES
- Code erreur poêle à granulés freepoint - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poêle à granulés erreur e1 - Forum Bricolage / outillage
- Comment éteindre un poêle à granulés - Forum Chauffage et climatisation
- Alarme 4 poêle à granulés invicta ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Réinitialiser poêle à granulés mcz ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
1 réponse
Bonjour
Dans le cas le plus général , l'écart au feu (distance entre la parois interne du conduit et les matériaux combustibles ) est de 160 mm .
Dans le cas des tuyauteries type PGI , l'avis technique du CSTB prévoit un écart au feu de 100 mm , par rapport à la tuyauterie extérieure (avis14/08-1303 , § 6.12) .
Précédemment , avant 2008 , il n'était que de 50 mm : pourquoi a t-il été augmenté ??? .
Dans votre cas , cela voudrait dire un trou de 330 mm dans un placo cartonné !
C'est faisable en découpant un carré de 330 mm que vous comblerez avec une plaque de placo spéciale anti-feu , carré de 330 mm (en ayant au préalable fixé des rails autour du trou pour assurer la liaison des deux plaques ;
Mais c'est vrai que de telles précautions paraissent excessive dans le cas d'une tuyauterie PGI , dont la température extérieure doit difficilement atteindre 100 °C , surtout si on compare ça à un tuyau métallique ordinaire qui , même à 160 mm , est beaucoup plus dangereux !
Dans le cas le plus général , l'écart au feu (distance entre la parois interne du conduit et les matériaux combustibles ) est de 160 mm .
Dans le cas des tuyauteries type PGI , l'avis technique du CSTB prévoit un écart au feu de 100 mm , par rapport à la tuyauterie extérieure (avis14/08-1303 , § 6.12) .
Précédemment , avant 2008 , il n'était que de 50 mm : pourquoi a t-il été augmenté ??? .
Dans votre cas , cela voudrait dire un trou de 330 mm dans un placo cartonné !
C'est faisable en découpant un carré de 330 mm que vous comblerez avec une plaque de placo spéciale anti-feu , carré de 330 mm (en ayant au préalable fixé des rails autour du trou pour assurer la liaison des deux plaques ;
Mais c'est vrai que de telles précautions paraissent excessive dans le cas d'une tuyauterie PGI , dont la température extérieure doit difficilement atteindre 100 °C , surtout si on compare ça à un tuyau métallique ordinaire qui , même à 160 mm , est beaucoup plus dangereux !