129v au lieu de 220v
parisien30
Messages postés
1
Statut
Membre
-
labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour.J'ai un soucis.Sur un interrupteur je n'ai que 129 volt au lieu de 230 volt.D'ou cela peut-il provenir?J'ai sonné les circuits et tout à l'air normal.Je ne comprend pas la raison de cette différence de voltage.Les ampoules ne s'allument pas.Merci de me répondre.A bientôt.
A voir également:
- 130 volt au lieu de 220
- 30 volts au lieu de 220 - Forum Electricité
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Hotte qui souffle au lieu d'aspirer ✓ - Forum Electroménager
- 190 volts au lieu de 220 - Forum Bricolage / outillage
- J'ai mis de l'essence au lieu du diesel forum - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Bonjour,
Si vous employez votre multimètre en suivant la méthode , vous devriez y arriver :
https://www.cjoint.com/c/DIpnYlR30bX
Si vous employez votre multimètre en suivant la méthode , vous devriez y arriver :
https://www.cjoint.com/c/DIpnYlR30bX
Bonjour,
Si vous mesurez directement sur l'inter et que vous ayez l'ampoule grillée ( où un fil débranché sur celle-ci ce qui revient au même !!) vous allez trouver une tension d'induction entre l'inter et le fil qui est volant !!!
Vous n'auriez pas l'ampoule grillée en mesurant sur l'inter vous auriez:
Inter fermé 0 volt
Inter ouvert 220 volts !!!
Pas de mystère n'y de magie !!!
Cordialement
Si vous mesurez directement sur l'inter et que vous ayez l'ampoule grillée ( où un fil débranché sur celle-ci ce qui revient au même !!) vous allez trouver une tension d'induction entre l'inter et le fil qui est volant !!!
Vous n'auriez pas l'ampoule grillée en mesurant sur l'inter vous auriez:
Inter fermé 0 volt
Inter ouvert 220 volts !!!
Pas de mystère n'y de magie !!!
Cordialement
Bonjour Daniel 26.J'ai déjà fait ces vérifications et toujours 129Volt.Tout est bien en ordre.J'ai vérifié l'alimentation générale ainsi que sur les inter-dif:230volt.
Re,
Pour vous dépanner il faut procéder par ordre , combien avez- vous entre le commun de l'inter et le neutre ? (le vrai , les points A, B ou C de l'image)
https://www.cjoint.com/14sp/DIpnYlR30bX_methode_depannage_v_v.jpg
Pour vous dépanner il faut procéder par ordre , combien avez- vous entre le commun de l'inter et le neutre ? (le vrai , les points A, B ou C de l'image)
https://www.cjoint.com/14sp/DIpnYlR30bX_methode_depannage_v_v.jpg
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question